变压器噪声源:

在住宅楼底层设置变压器室是房地产公司节约土地资源和美化社区环境的共同举措。变压器铁芯绕组是变压器的主要声源。在变频过程中,产生低频振动并通过底部钢梁传递到地面。然后将地面传递到承重墙以产生低频噪声,并且穿透力非常强。虽然变压器室的室内噪音仅为64-67dB(A),但楼上房屋的噪音水平通常为36-38dB(A),居民明显感受到嗡嗡声。这种低频噪音对人们的健康影响很大。

 

小区变压器低频噪音怎么解决?

变压器噪声控制措施

1、变压器噪声可以通过在变压器底部的钢梁和地面之间增加振动和降噪平台来安装,以减少铁芯绕组低频振动的传播。这样,在底部钢梁和地面之间的阻尼平台上消耗了低频振动。同时,低频噪声也可以通过母线青铜和接地扁铁传播。因此,我们断开变压器的所有其他刚性连接部件,包括:用铜芯编织线代替母线铜牌;接地扁铁由铜芯编织线代替;弹性吊架连接到母线桥的吊杆上。

 

变压器降噪措施

2、根据社区变压器房的实际情况,按照节约有效的合理设计原则,我们采用的变压器噪声控制措施如下:

结构噪声传播,并对该单元进行有效的低频隔振处理。京之源的低频隔音平台可将振动传递控制在0.2%以下。该措施反映在高于27dB(A)的额外噪声传输下降,并且再次被建筑结构衰减,并且对楼上住宅环境的影响值约为30dB(A)。

 

加固措施:在噪音特别高的情况下,可根据变压器室内的噪声频谱选择合适的吸声结构。我们选择了一种低频牺牲结构,结合微孔板和多孔吸声材料,将噪声传递增加约1-2 dB(A)。

母线排的软连接处理:对于硬线安装的低压母线,线槽架的铜排,电磁噪声振动可能通过联排别墅传播到建筑结构,需要改为降噪处理过程中的电线连接。供电部门的工作人员配合完成。

 

主要措施:进行变压器铁芯线圈电压均衡调整时,必须检查高压漏电保护是否完成。

 

变压器降噪效果:

在一般变压器降噪之前,邻近业主的室内噪声将达到35dB(A),持续的低频噪声会使居民出现烦躁,恶心,头晕等不适。感。降噪后,可以确保所有受变压器噪声影响的家庭达到最高国家标准(即室内噪声值)